Mostek N PE - Wersja do druku +- Indeks forum Nasze Pasieki (https://naszepasieki.org/forum) +-- Dział: Forum Administracyjne (https://naszepasieki.org/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Admin ukryte (https://naszepasieki.org/forum/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Fotowoltaika (https://naszepasieki.org/forum/forumdisplay.php?fid=143) +----- Dział: Off Grid Solar Panel System DIY (https://naszepasieki.org/forum/forumdisplay.php?fid=152) +----- Wątek: Mostek N PE (/showthread.php?tid=458) |
Mostek N PE - matt - 04-05-2026 Witam wszystkich. Podczas gdy wzialem sie za utworzenie instalacji elektrycznej pod mój falownik ( sekcja AC DC ) natrafilem na jeden problem. Jako amator uderzylem w EaSun II SAG , który to nie ma w sobie mostka PE N dostępnego w ustawieniach podczas używania off-grid W systemie off-grid z falownikiem Easun SMG-II, przekaźnik mostkujący (GND-N bond) jest kluczowy, aby Twoje wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w domu działały poprawnie, gdy nie masz zasilania z sieci. Posiadasz już falownik ? Sprawdź więc w jego menu czy posiada taka funkcje: Większość profesjonalnych instalatorów i producentów (jak EASUN czy Voltronic) nazywa tę funkcję Grounding Relay lub Neutral-to-Ground Bonding. W menu Twojego falownika oraz w instrukcji szukaj następujących nazw lub haseł: Grounding Relay (Program 18 lub 19): To najczęstsza nazwa. W ustawieniach wybierasz zazwyczaj między Enable (włączone) a Disable (wyłączone). Control Grounding Relay: Funkcja ta decyduje, czy wewnętrzny przekaźnik ma automatycznie zwierać styk Neutralny (N) z Uziemieniem (PE), gdy falownik przechodzi w tryb pracy akumulatorowej. Neutral-to-Grounding: Czasami opisane jako „N-G Bonding” w specyfikacji technicznej. Co powinieneś zrobić?
- Niech dom pracuje z baterii (tryb Off-Grid). 1. Weź miernik i sprawdź napięcie w gniazdku między N a PE (bolcem). - Jeśli miernik pokaże 0V (lub blisko zera), a między L a PE pokaże 230V – to znaczy, że falownik sam zrobił mostek i NIE WOLNO Ci dokładać dodatkowego kabla. - Jeśli między N a PE oraz między L a PE masz po około 115V – to znaczy, że funkcja nie działa i wtedy dopiero myślimy o mostku zewnętrznym ! Jak to działa w praktyce?
- Tryb Sieciowy (Grid): Przekaźnik jest otwarty. Korzystasz z uziemienia i mostka N-PE, który zapewnia zakład energetyczny. - Tryb Off-Grid (Bateria): Gdy sieć zanika, cewka przekaźnika puszcza (lub dostaje sygnał z falownika), co powoduje zamknięcie styku. Przewód neutralny (N) z wyjścia falownika zostaje połączony z Twoją szyną uziemiającą (PE) podpiete do uziomu. Co będzie Ci potrzebne?
Przekaźnik/Stycznik: Najlepiej model na szynę DIN z cewką na 230V AC. Oto przykładowe modele konkretnych marek, które bez problemu kupisz w każdym sklepie elektrycznym: Ponizej styczniki ktore mozesz wykozystac. 1. Schneider Electric : numer katalogowy A9C22732 (iCT 25A 2NC). 2. Hager : numer katalogowy ESC226 (Stycznik 25A, 2NC). 3. Legrand : numer katalogowy 412505 (Stycznik SM425 25A 2NC). 4. Eti : numer katalogowy 002464004 (R25-20 230V – upewnij się, że to wersja 02, czyli 2NC). Dlaczego dokładnie ten model?
- Styki NC (Normalnie Zamknięte): To klucz. Gdy cewka nie ma prądu (brak sieci)(off grid), styki są złączone i Twój mostek N-PE działa. Gdy prąd z sieci wraca, cewka przyciąga i rozłącza mostek. - Prąd 25A: To standardowa wytrzymałość. Nawet jeśli Twój Easun to 11kW, przez ten mostek płyną tylko prądy wyrównawcze i ewentualny prąd zwarciowy, więc 25A jest w zupełności wystarczające. - Montaż na szynę DIN: Zajmuje tyle miejsca, co dwa standardowe bezpieczniki ("eski"). Zasada działania „Automatycznego Mostka N-PE”
Stycznik zasilany jest bezpośrednio z sieci energetycznej (Grid). 1.Gdy jest prąd z sieci: Stycznik jest przyciągnięty, a styk NC jest otwarty. Twój dom korzysta z uziemienia i zera z elektrowni. 2.Gdy zabraknie prądu (Off-grid): Cewka stycznika puszcza, styk NC się zamyka. W tym momencie przewód Neutralny (N) z wyjścia falownika zostaje zwarty z Twoją szyną PE (tą z kablem 10mm² od uziomu) a Twoje „różnicówki” w domu znów „widzą” przejście do ziemi i mogą Cię chronić. Przekrój kabli do mostka
Do połączenia zacisków roboczych stycznika (1 i 2) z szyną N oraz szyną PE użyj przewodu o przekroju minimum 6 mm² (najlepiej LGY – linka z tulejkami). Ja mam 10mm2 poniewaz moj falownik ma 11kW, prądy zwarciowe mogą być spore, więc solidny mostek to podstawa szybkiego zadziałania bezpieczników. Schemat połączenia (Opisowy) Potrzebujesz: Stycznik z powyzszych ( Schneider Electric: numer katalogowy A9C22732 (iCT 25A 2NC) ) 1. Zasilanie cewki to (A1 i A2 stycznika): - Podłączasz pod fazę (L) i zero (N) z sieci energetycznej - - Dzięki temu stycznik "wie", kiedy jest prąd z elektrowni. 2. Styk roboczy (Zaciski 1 i 2 stycznika - NC): - Zacisk 1: Wpinasz mostek do przewodu Neutralnego (N) na wyjściu z falownika (AC OUT). - Zacisk 2: Wpinasz mostek do Twojej szyny PE (tej, do której idzie kabel 10mm² od Twojego uziomu 3m oraz do PE w skrzynce z bezpiecznikami). Dlaczego to jest bezpieczne?
- W trybie sieciowym: Elektrownia dba o to, by N było uziemione u nich w transformatorze. Twój mostek musi być wtedy rozłączony, żeby nie robić pętli uziemienia. PS: Połączenie uziomu fotowoltaiki z uziemieniem domowym, właściwie to nie tylko możesz, ale wręcz powinieneś to zrobić. Połączenie uziomu fotowoltaiki z uziemieniem domowym (rozdzielnią) nazywa się wyrównaniem potencjałów i jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Jeśli ich nie połączysz, a w pobliżu uderzy piorun, między Twoim nowym uziomem a uziomem domowym może powstać ogromna różnica napięcia. To zjawisko może doprowadzić do przeskoku iskry i zniszczenia falownika lub sprzętów w domu. Zanim jednak to zrobisz, zwróć uwagę na te trzy kluczowe zasady: Gdzie się wpiąć? Najlepiej połączyć nowy uziom z Główną Szyną Uziemiającą (GSU) w budynku. Jeśli jej nie masz, wpinasz się do szyny PE w rozdzielnicy głównej. Jaki kabel? Połączenie między uziomami powinno być wykonane solidnym przewodem. Standardowo używa się linki miedzianej żółto-zielonej o przekroju minimum 6 mm² (jeśli nie ma instalacji odgromowej) lub 16 mm² (dla pełnego bezpieczeństwa i zgodności z większością projektów). Pętla uziemienia: Łącząc oba punkty, tworzysz jeden wspólny system. Dzięki temu, niezależnie od tego, gdzie nastąpi przebicie, prąd zawsze "widzi" tę samą drogę do ziemi o najniższej rezystancji. Dzieki- Maciej |