Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mostek N PE
#1
Witam wszystkich.

Podczas gdy wzialem sie za utworzenie instalacji elektrycznej pod mój falownik ( sekcja AC DC ) natrafilem na jeden problem.

Jako amator uderzylem w EaSun II SAG , który to nie ma w sobie  mostka PE N dostępnego w ustawieniach podczas używania off-grid 

W systemie off-grid z falownikiem Easun SMG-II, przekaźnik mostkujący (GND-N bond) jest kluczowy, aby Twoje wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w domu działały poprawnie, gdy nie masz zasilania z sieci.


                                                                                             Posiadasz już falownik ? 

Sprawdź więc w jego menu czy posiada taka funkcje:

Większość profesjonalnych instalatorów i producentów (jak EASUN czy Voltronic) nazywa tę funkcję Grounding Relay lub Neutral-to-Ground Bonding.
W menu Twojego falownika oraz w instrukcji szukaj następujących nazw lub haseł:
Grounding Relay (Program 18 lub 19): To najczęstsza nazwa. 
W ustawieniach wybierasz zazwyczaj między Enable (włączone) a Disable (wyłączone).
Control Grounding Relay: Funkcja ta decyduje, czy wewnętrzny przekaźnik ma automatycznie zwierać styk Neutralny (N) z Uziemieniem (PE), gdy falownik przechodzi w tryb pracy akumulatorowej.
Neutral-to-Grounding: Czasami opisane jako „N-G Bonding” w specyfikacji technicznej.


Co powinieneś zrobić?


- Niech dom pracuje z baterii (tryb Off-Grid).

1. Weź miernik i sprawdź napięcie w gniazdku między N a PE (bolcem).

- Jeśli miernik pokaże 0V (lub blisko zera), a między L a PE pokaże 230Vto znaczy, że falownik sam zrobił mostek i NIE WOLNO Ci dokładać dodatkowego kabla.

- Jeśli między N a PE  oraz między a PE masz po około 115Vto znaczy, że funkcja nie działa i wtedy dopiero myślimy o mostku zewnętrznym !


Jak to działa w praktyce?

- Tryb Sieciowy (Grid): Przekaźnik jest otwarty. Korzystasz z uziemienia i mostka N-PE, który zapewnia zakład energetyczny.

- Tryb Off-Grid (Bateria): Gdy sieć zanika, cewka przekaźnika puszcza (lub dostaje sygnał z falownika), co powoduje zamknięcie styku. Przewód neutralny (N) z wyjścia falownika zostaje połączony z Twoją szyną uziemiającą (PE) podpiete do uziomu.

Co będzie Ci potrzebne?

Przekaźnik/Stycznik: Najlepiej model na szynę DIN z cewką na 230V AC. 
Oto przykładowe modele konkretnych marek, które bez problemu kupisz w każdym sklepie elektrycznym:  Ponizej styczniki ktore mozesz wykozystac.

1. Schneider Electric : numer katalogowy A9C22732 (iCT 25A 2NC).
2Hager : numer katalogowy ESC226 (Stycznik 25A, 2NC).
3Legrand : numer katalogowy 412505 (Stycznik SM425 25A 2NC).
4Eti : numer katalogowy 002464004 (R25-20 230V – upewnij się, że to wersja 02, czyli 2NC).

Dlaczego dokładnie ten model?

- Styki NC (Normalnie Zamknięte): To klucz. Gdy cewka nie ma prądu (brak sieci)(off grid), styki są złączone i Twój mostek N-PE działa. Gdy prąd z sieci wraca, cewka przyciąga i rozłącza mostek.

- Prąd 25A: To standardowa wytrzymałość. Nawet jeśli Twój Easun to 11kW, przez ten mostek płyną tylko prądy wyrównawcze i ewentualny prąd zwarciowy, więc 25A jest w zupełności wystarczające.

- Montaż na szynę DIN: Zajmuje tyle miejsca, co dwa standardowe bezpieczniki ("eski").


Zasada działania „Automatycznego Mostka N-PE”

Stycznik zasilany jest bezpośrednio z sieci energetycznej (Grid).

1.Gdy jest prąd z sieci: Stycznik jest przyciągnięty, a styk NC jest otwarty. Twój dom korzysta z uziemienia i zera z elektrowni.

2.Gdy zabraknie prądu (Off-grid): Cewka stycznika puszcza, styk NC się zamyka. 
W tym momencie przewód Neutralny (N) z wyjścia falownika zostaje zwarty z Twoją szyną PE (tą z kablem 10mm² od uziomu) 
a Twoje „różnicówki” w domu znów „widzą” przejście do ziemi i mogą Cię chronić.


Przekrój kabli do mostka


Do połączenia zacisków roboczych stycznika (1 i 2) z szyną N oraz szyną PE użyj przewodu o przekroju minimum 6 mm² (najlepiej LGY – linka z tulejkami). Ja mam 10mm2 poniewaz moj falownik ma 11kW, prądy zwarciowe mogą być spore, więc solidny mostek to podstawa szybkiego zadziałania bezpieczników. 


                                                                    Schemat połączenia (Opisowy)


Potrzebujesz: Stycznik  z powyzszych ( Schneider Electric: numer katalogowy A9C22732 (iCT 25A 2NC) )

1. Zasilanie cewki to (A1 i A2 stycznika):

- Podłączasz pod fazę (L) i zero (N) z sieci energetycznej -
- Dzięki temu stycznik "wie", kiedy jest prąd z elektrowni.

2. Styk roboczy (Zaciski 1 i 2 stycznika - NC):

- Zacisk 1: Wpinasz mostek do przewodu Neutralnego (N) na wyjściu z falownika (AC OUT).
- Zacisk 2: Wpinasz mostek do Twojej szyny PE (tej, do której idzie kabel 10mm² od Twojego uziomu 3m oraz do PE w skrzynce z bezpiecznikami).

Dlaczego to jest bezpieczne?

- W trybie sieciowym: Elektrownia dba o to, by N było uziemione u nich w transformatorze. Twój mostek musi być wtedy rozłączony, żeby nie robić pętli uziemienia.
- W trybie awaryjnym: Twój uziom ktory zrobiles  przejmuje rolę transformatora i staje się "punktem zerowym" dla całego domu.


PS: 
Połączenie uziomu fotowoltaiki z uziemieniem domowym, właściwie to nie tylko możesz, ale wręcz powinieneś to zrobić. Połączenie uziomu fotowoltaiki z uziemieniem domowym (rozdzielnią) nazywa się wyrównaniem potencjałów i jest kluczowe dla bezpieczeństwa.

Jeśli ich nie połączysz, a w pobliżu uderzy piorun, między Twoim nowym uziomem a uziomem domowym może powstać ogromna różnica napięcia. To zjawisko może doprowadzić do przeskoku iskry i zniszczenia falownika lub sprzętów w domu.

Zanim jednak to zrobisz, zwróć uwagę na te trzy kluczowe zasady:

                                                                 Gdzie się wpiąć? 

Najlepiej połączyć nowy uziom z Główną Szyną Uziemiającą (GSU) w budynku. 
Jeśli jej nie masz, wpinasz się do szyny PE w rozdzielnicy głównej.

                                                                    Jaki kabel? 

Połączenie między uziomami powinno być wykonane solidnym przewodem. 
Standardowo używa się linki miedzianej żółto-zielonej o przekroju minimum 6 mm² (jeśli nie ma instalacji odgromowej) 
lub 16 mm² (dla pełnego bezpieczeństwa i zgodności z większością projektów).

                                                              Pętla uziemienia: 

Łącząc oba punkty, tworzysz jeden wspólny system. 
Dzięki temu, niezależnie od tego, gdzie nastąpi przebicie, 
prąd zawsze "widzi" tę samą drogę do ziemi o najniższej rezystancji.

Dzieki- Maciej
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości